[求助]救命啊1·1如何给这个坑配筋啊!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yishuweishui
 

发帖
938
土币
3577
威望
3148
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-15
小弟导师设计一个试验装置:是一个3米长2.7米宽 2米深的一个池子吧,埋在土中,四壁及底板厚度均为30厘米厚 YIvJN  
Y!N *J  
四壁我是按三边固定一边简支的双向板,底板为四边固定的双向板计算的  yl0&|Ub  
荷载为了计算方便 33z)F  
取均部的土压力荷载18*2*0.6=21.6kpa XCc /\  
^mz&L|h  
现在各个板的弯矩已经算出来了 ;P3sDN  
其中计算出来的负弯矩绝对值都比跨中弯矩大 Ne!F  p  
导师要求采用的双层配筋(壁厚30厘米) w7 @fiH{  
B&ItA76  
我的问题就是: "l&=a1l  
该如何根据计算出来的弯矩配筋???? >RZ]t[)y  
着急用啊 GVP"~I~/:  
各位好汉救命a ~!~!~! h,o/(GNnW  
[DpGL/Y.  
强极则辱,情深不寿
离线yuki0455

发帖
181
土币
700
威望
182
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-15
弯矩算出来了,按双面配筋计算受拉钢筋截面积,查表
离线guokeluo

发帖
559
土币
109406
威望
558
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-12
言简意赅。
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-17
这么浅有小的池子你怕什么,双层双向钢筋网片,钢筋选最小的二级钢都没问题。墙身与底板链接处个腋角,配点构造钢筋。
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-18
是否这样 , 5wXe^G  
由于弯矩m 已知,  则可按受弯构件计算As=M/vh 之類公式(公式可能错了 , 要查書才记起怎样) , 而問题是h 是多少 ?  , 水池保护层是否需要加厚(一般結构构件取25~35mm) , 如按50mm ; 其次考虑縱向受力钢筋放向外置 , h=300-50-50-8=192 來计算 ,同時 內部施工空間=300-50-50-16x4=136mm (现估计钢筋用16mm)  , 1lRqjnzve&  
楼主是否怕130cm的空間澆注砼時,  石粒也下不了的 . EFeGxM  
但按經驗是無問题 , 如想保險一点 , 要求石粒配合比要小一点 , 但坍落提升大一点 , 將施工質量誤差減低 . 來提高抗滲能力 . 4f,D3e%T|  
X;_0"g  
不知可不可以解決楼主問题?