只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-25
Zq|I,l0+E  
基坑支护规程上是这样确定弯矩零点的位置?请问这样的依据是什么?想不通,哪位高手能解答下,谢谢!
本帖提到的人: @lzw_ustb
离线zhg52031012

发帖
296
土币
36331
威望
454
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
这个就是反弯点,因为这点往下被动土压力大于主动土压力,然后弯矩就在这翻转了,刚好这里就是零点,是这样吗?
离线tmsr

发帖
433
土币
447
威望
1881
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
这是一种近似的处理方法
离线vividew

发帖
308
土币
12768
威望
596
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-26
计算分两种情况进行,一种是支护结构入坑底较浅,一种较深。 }?i0  I  
! E5HN :#  
你说的这种应该是较深的情况,等值梁法计算,因为弯矩零点与土压力零点很接近,所以在一般将该位置看做弯矩零点。 }C?'BRX  
Tv=mgH=b  
上面这位“这是一种近似的处理方法”说的是正确的。