[求助]我做的坑5.7M,业主要求用水泥土重力坝 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lsh0913
 

发帖
9
土币
47
威望
62
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-30
我做的坑5.7M,业主要求用水泥土重力坝,用理正计算的,受拉区用抗拉不够怎么办?(弹性法不够);经典法是够的。
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-30
我也遇到过 #NE^f2  
不知道怎么处理 =B:poh[u  
我都是把抗压强度设为1.5MPa
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-30
按我们的施工经验, 设计时要求水泥土抗压强度不小于1.5MPa, 实际做出的样品数据往往达到5MPa以上, 抗拉强度就高5/1.5=3.3倍了嘛。要是开挖时间很紧迫,可以在受拉区范围水泥土里插筋,算够抗拉力就可以了
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-30
不会吧,能达到5MPa? 3CE8+PnT  
什么地方?
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线btong

发帖
1443
土币
72
威望
6395
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-30
在深搅桩中插钢管
离线duanrf

发帖
524
土币
1026
威望
931
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-30
受拉区插钢管啊,1m一个,钢管大小计算下
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-31
内外排插钢管。
还没想好
离线wannwa

发帖
576
土币
159
威望
4699
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-19
按我们的施工经验, 设计时要求水泥土抗压强度不小于1.5MPa, 实际做出的样品数据往往达到duoshao
离线木木刘

发帖
96
土币
1131
威望
474
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-24
插钢管这个计算模式有吗?