软土地区直接击入48mm锚管,在0.6个压力注浆下浆液扩散范围一般为多大?有没有人做过类似实验啊,土钉墙验算时钻孔直径该如何选择?不同锚管直径在0.6Mpa压力注浆过程中,浆液扩散范围大小有没有一定的规律,验算时钻孔直径与锚管直径有何对应关系?求高人赐教
每天都是新的起点
离线吴承熹

发帖
1178
土币
0
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-21
顶下顶下。
努力、努力、再努力!

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-22
我来抛个砖头  `25yE/  
验算时,一般是100,也有80或120,。扩散范围可能填土区大点,粘土内小点 Y =I'czg  
做过一个这个样的基坑,坑边有条河,4m距离,下部工法桩,上部2.5m放坡,坡顶打设3排48mm花管(间距500梅花形布置),压密注浆,效果还不错,没有漏水
生无所息
离线shyma999

发帖
112
土币
58
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-22
温州地区的软土里一般取110~130,太小了,验算通不过;太大了,不安全。其实,土钉墙设计主要靠经验。
离线xtk7304

发帖
546
土币
11596
威望
2369
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-23
是啊。计算时孔径太小验算通不过,但是孔径放大一些的话好像又没有任何资料或者对比试验做为佐证,实际设计时虽然都那样计算了,但是至于在一定压力下注浆,扩散范围有多大,好像先关规范也没有提到,另外按照复合土钉墙计算时,计算模型忽略了水泥搅拌桩的作用,如果在计算中把水泥搅拌桩按照花管来算好像也没有多大的作用
每天都是新的起点
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-24
建议可以查阅下 上海基坑规范2010年版 qInR1r<  
要求更加严格 ;H*T^0  
我认为对重力式挡墙主要还是按构造要求控制为主,计算仅作参考,地方经验很重要
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-26
2楼的说上部2.5m放的坡三排土钉,水平间距才500?这么密集吗?!那还有作用吗,锚管在软土区做土钉最大也就80-90之间了 如果用0.6mpa的压力注浆的话。软土渗透性小,注浆压力又不是太大 不可能成出来太大的孔径。但是实际上可以评具体土质和经验,适当取大一点,不然你们那边的土钉长度就太长了算出来
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线dongcy

发帖
3914
土币
8667
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-26
我来抛个砖头  g! |kp?  
验算时,一般是100,也有80或120,。扩散范围可能填土区大点,粘土内小点  :5<UkN)R(  
做过一个这个样的基坑,坑边有条河,4m距离,下部工法桩,上部2.5m放坡,坡顶打设3排48mm花管(间距500梅花形布置),压密注浆,效果还不错,没有漏水