[求助]基坑支护方法计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiaozhen1976
 

发帖
116
土币
597
威望
59
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-07
     水泥土墙抗拉强度很低,有人建议采用插筋,那么怎么进行计算啊,理正深基坑6.0能否实现计算过程? |UnUG  
另外采用SMW工法是否能够计算,理正深基坑6.0能否实现计算过程? +>f<EPGn  
一直困惑,感觉软件使用范围很有限,不能满足基坑设计发展要求。请教各位大侠,谢谢。
离线zhoumike

发帖
732
土币
9732
威望
232
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-07
理正深基坑是可以计算smw桩的 l: |D,q  
也可以用有限元软件建模计算 8,T4lb<<  
但是感觉基坑支护汉主要还是看经验,理论计算只能作为参考
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-08
理正有smw计算模块, unl1*4e+  
但里面计算单元抗拉及抗剪通常都不能通过 . q}|U4MJm  
rt-\g1x  
所以还是有保留 , 不能直接用理正计算 .  ,*id'=S  
.\Fss(Zn  
而加筋方面 , 应可以在參数修正方面迖到目的 . G`h+l<  
但具体怎样做 , 也没有试过 .
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-13
桩身强度验算,理正计算有误,具体可以自己手算一下,一般按规范的墙宽设置,能满足强度要求,若不能满足,刚插筋补强
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-02
再补充理正也存在这个问题,但是比frws7的小一点