基坑支护完成后又开挖深度又加深的处理方案 pK1(AV'L  
原来基坑是开挖7米,设计是4排土钉,1:0.2的放坡,已经施工完成。现在甲方要改变设计,地下车库变成了2层,开挖深度又增加4米,变成11米,并且已经没有放坡范围,只能是在原坡脚直立开挖,求大家帮忙给个处理方案建议,谢谢
1条评分
gao361 土币 +1 原创内容 2011-02-24
离线lxucy

发帖
300
土币
821
威望
107
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
根据土层选用微型桩或灌注桩,加一排锚杆即可。
离线flm001

发帖
502
土币
58
威望
43
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
回 1楼(lxucy) 的帖子
微型桩用130mm直径的会不会太小啊
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
下部地质情况怎么样?如果好的话,可以再施工锚杆,如果不好,则要用桩了。 ;g*6NzdA  
s_8! x  
离线flm001

发帖
502
土币
58
威望
43
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
只用锚杆还是算不过去,但实际地质条件很好
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-25
1、是否考虑止水? +*q@=P,  
2、不止水的话可以在原来已经(或正在施工)的墙上增加两道锚索,下面加深的部分使用土钉墙,计算不够的话加桩(距离够吗?)。
23d6
离线lxucy

发帖
300
土币
821
威望
107
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-25
130的太小,不起作用,用微型桩还是用支护桩根据你的水位及土层参数选用。
离线yuebaner

发帖
267
土币
1985
威望
266
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-25
1、随着基坑开挖深度的增加,滑移面将向外扩展,按原设计施工的土钉墙整体稳定性降低。 }[`?#`sW  
2、余下部分建议采用桩锚结构。
生如夏花之灿烂,死若秋叶之静美.
离线wwp720

发帖
209
土币
63
威望
829
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-25
随着基坑开挖深度的增加,滑移面将向外延伸扩展,按原设计施工的土钉墙整体稳定性将降低。建议采用护坡桩+锚索结构,不过这样费用很高, .<%M8rcj  
吴文平
离线kkygxw

发帖
461
土币
365
威望
3690
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-25
应该重新设计,是桩是锚要看具体的情况了。
云桂人
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56363
威望
2537
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-26
应该再次复核原有设计是否合理。估计原先的支护强度不足,加桩、加锚的可能性大。
得过且过
离线黄土人

发帖
150
土币
266
威望
389
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-30
建议采用护坡桩+锚杆
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站