如下图,为什么开挖侧的钢筋要少,也就是B比A边放的纵筋要少,根据抗拉原理,应该B抗拉,应该多放钢筋啊,谢谢 'rSP@  
离线25g5

发帖
1132
土币
6225
威望
1448
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-29
我也搞不清楚
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266 

发帖
444
土币
183
威望
3278
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-29
B侧应该是抗压缩的吧,,,桩是向内弯曲,,,不过有阳角的地方也不一定,可以根据实际情况配筋。
本人单身
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-29
大哥,连这个都搞不懂,你是不是纯搞地质的.这样的人搞基坑,太危险了.
离线syqsss

发帖
88
土币
5444
威望
608
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-29
B区怎么会受拉?打回去复习材料力学
离线飞龙在地

发帖
111
土币
124
威望
905
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-30
悬臂的话当然内侧受压,有锚杆或支撑就不一样了
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线pgxwl

发帖
298
土币
965
威望
66
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-30
回 楼主(ssw001) 的帖子
一般计算出来的弯矩图是这样的 orON)S ks  
(<KFA,  
上部是开挖侧大,下部是另一侧大,下部的弯矩不一定会比上部的小,所以配筋可能是开挖侧配的小。
11
离线blueflameseu

发帖
313
土币
80211
威望
649
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-30
回 6楼(pgxwl) 的帖子
我觉得应该是根据弯矩包络图确定的 。 迎土侧的弯矩要大些的 ,当然弯矩小的地方可以根据需要截断, 如果不想麻烦就通长配。
好人
离线blueflameseu

发帖
313
土币
80211
威望
649
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-30
包络图 是这样的  
好人
离线土木强人

发帖
275
土币
1202
威望
1491
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-30
因为施工过程中难免会出现误差,所以设计时一般都是对称进行配筋的,到底那边配筋怎么样那得以计算结果为依据的,看弯矩包络图了......
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
离线sleet_moji

发帖
54
土币
137
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-02
还是得均匀布置钢筋 "[-W(=  
实际施工的时候,要保证钢筋笼的方向还是有难度的
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1493
威望
4085
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-03
应该是由弯矩图计算出来的吧。