lzw_ustb:我主要说几点笔误吧。1、侧壁重要系数应该是1.1,因为你输入了一级基坑。2、冠梁刚度偏大,L按照基坑边长考虑。3、土层参数我不评价,但是你应该把m值显示出来,这个对位移影响很大。4、这么好的土,2道锚杆足够了,但是理正中你应该选择“锚索”。并且预加力偏大。不是之处还望楼 .. (2012-04-26 21:20) mP)bOAU
UID:175187
匆匆:你这个数据输的真是惨不忍睹。。。你以前有用过理正计算吗,还是初次计算?(2012-04-25 08:41)嬀/color] :W'.SRD