你这个基坑个人要综合考虑;虽然报告中提到地下水位是1.5米,但你上面有2.5米的粉质粘土,这个水位绝对是复合水位(潜水和承压水的综合体),要是施工高压旋喷做帷幕的话,建议你的旋喷桩桩顶就在-2.5位置,因为土方一开挖,你的弱承压水立马就会下落;再谈降水,基坑6米深,即一层地下室,但你忽略了一点,就是这个基坑的周长,也可以说是面积,并结合建设单位的实际情况考虑,即基坑开挖至回填的时间过程,这个建设单位肯定有数,因为它能根据自己的资金实力及土建单位的施工速度来大致确定,若是半年甚至一年内还没有回填,则降水时间过长,做个经济对比后未必比帷幕便宜;若是勘察报告中没有提供详细的K值,建议现场做个简易的抽水试验确定K值,这样根据业主定的抽水时间才能确定帷幕和降水谁的性价比高; J>h;_jA