论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3902阅读
  • 7回复

[热点讨论]素填土适合用土钉墙吗?堆填几年才可以用? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线oyjh
 

发帖
234
土币
1752
威望
713
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-30
素填土适合用土钉墙吗?堆填几年才可以用? hEk$d.!}  
6^Sa;  
Jo}eeJ;k  
现在专家评审时某些说不能用,某些说堆填5年以上的可以用 x`?3C"N:<  
.m AjfP*  
到底何解
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-30
素填土不适合用土钉墙
离线红樱桃

发帖
376
土币
3271
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-30
同意楼上观点
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线oyjh

发帖
234
土币
1752
威望
713
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-30
教科书上使用于地下水位以上的素填土、杂填土等
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56321
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-30
不是绝对不可以,只要完成自重固结的就行
得过且过
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-31
我认为可以,大不了压力注浆呗。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-02
素填土是否可用土钉墙与设计条件有莫大关系。总的说来,在放坡情况下(缓于1:0.5)加土钉墙是可以保证稳定性的(8m以内较好),但沉降和位移控制不好,所以周边环境如果存在需保护的管线、建筑之类的,那就要慎重了;如果周边空旷,变形大一点没关系,那还是可以用的。 7fX<511(  
至于堆填了多少年,主要在于固结完成了多少,但也是一个不太准确的数据,一般认为5年内的松散、5~10年的密实一般,大于10年的较密实,但也不一定全对。
离线617494257

发帖
28
土币
223
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-12
感觉六楼说得在理。在昆明,我们做基坑一般是桩锚,如果场地允许一般桩顶放3~4米的坡(1:0.75或1)打点钢花管,注点水泥浆。一点问题没有。 {T Ug. %u  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站