论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10497阅读
  • 14回复

[求助]关于钢支撑及换撑预加轴力的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wjy9871090
 

发帖
42
土币
0
威望
135
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-02
4Bz~_   
想请教一下: bZ)Jgz  
1、钢支撑的预加轴力是否有相关规范规定,比如预加力是设计值的百分之多少,还是设计自行确定预加轴力值; :n=+$Dq  
2、还有换撑需要预加轴力吗? VQyDd~Za  
现在有一设计轴力值分别为:2900KN;2500KN;2200KN对应预加轴力分别为:200KN;600KN;600KN紧从数值上看是否有不合理的地方? w[iQndu  
1条评分土币+50
yanzi7023豆豆 土币 +50 恭喜该帖子收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~ 2014-01-03
离线wjy9871090

发帖
42
土币
0
威望
135
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-03
自己给自己顶一下
离线xinuange

发帖
174
土币
1404
威望
198
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-03
太少了,一般50%左右,有规范要求的
Deeper is purer.
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-04
1、建议施加预应力,有助于控制变形 [Ga 9^e$Zv  
2、至少是轴力计算值的50%
离线wjy9871090

发帖
42
土币
0
威望
135
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-06
回 xinuange 的帖子
xinuange:太少了,一般50%左右,有规范要求的 (2014-01-03 12:55)  0/;T\9  
aHS.U^2  
朋友,可以提供下是那个规范吗?
离线wjy9871090

发帖
42
土币
0
威望
135
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-06
回 mddmds 的帖子
mddmds:1、建议施加预应力,有助于控制变形 |U>BXX P  
2、至少是轴力计算值的50% (2014-01-04 23:00)  H@.j@l  
rX)PN3TD  
换撑建议加轴力吗?我在北京的时候听一个专家说过换撑预加轴力的做法是错误的,但是现在遇到的设计换撑是加轴力,轴力预加是设计值的至少50%是出自那个规范呢?
离线xinuange

发帖
174
土币
1404
威望
198
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-07
回 wjy9871090 的帖子
wjy9871090:朋友,可以提供下是那个规范吗? (2014-01-06 21:26)  gLa# y  
$]<CC`  
建筑基坑设计规范2012版里面有相关内容
Deeper is purer.
离线wjy9871090

发帖
42
土币
0
威望
135
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-07
知道了,谢谢 z9}rT<hy  
=u QCm#  
内容来自[短消息]
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-16
换撑加预应力很难操作,因为一般钢支撑的活动端头长度都得将近2m,而一般换撑梁长度也就1m多,没法操作。
离线wjy9871090

发帖
42
土币
0
威望
135
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-18
回 evanmarco 的帖子
evanmarco:换撑加预应力很难操作,因为一般钢支撑的活动端头长度都得将近2m,而一般换撑梁长度也就1m多,没法操作。 (2014-01-16 12:07)  +:pjQ1LsJ  
SjV;& 1Z/  
不怎么理解你的说法,我们是地铁车站,侧墙起来在没有完成顶板以前比较高的墙有的会加换撑,净空有差不多19米,就是换成长度也差不多19米
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-22
个人以为,换撑施加预应力不合适。原因主要是预应力的目的是控制变形,变形主要发生在开挖过程中,换撑时增加的变形量应该很小。
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-18
实际中不加预应力,换撑就是摆设啊