论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3494阅读
  • 9回复

[求助]锚索注浆问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线loverrose
 

发帖
19
土币
595
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-10
实际施工遇到如下情况: VS\| f'E  
锚索在砂卵石地层施工,该地层为潜水层,锚孔施工标高-3.1m,锚索长度12m,角度15°,孔低以上水位高4.5m,实际施工中浆液注入后随水流流出……最后流出清水……无法保证施工质量…… 2FN E ;y(  
经计算:该锚索孔底水压力:45kPa,而注浆机的工作压力为:1-5MPa;按道理注浆压力远大于水压力,可是为什么水泥浆注不进去呢……困惑……困惑…… CwM 1 _3cE  
离线laycd

发帖
194
土币
29
威望
1281
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-10
楼主的基坑应该有止水帷幕,钻孔可能破坏了止水帷幕。最好先检查注浆压力的读数标定。 TNDp{!<|L;  
一般锚索孔口最好高于地下水位,否则需要采取合适的成孔工艺。 [b+B"f6  
有时候,地质报告对邻近河流等处,对地下水的定性,可能有问题。局部上覆不透水层,此处的地下水就具有微承压性,加上原来的水位差,和承压水头,水压力就可观了。 ef7BG(  
不一定正确,抛砖引玉。
离线loverrose

发帖
19
土币
595
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-10
PS: KRX\<@  
我现在又算了算,如果锚索底的水压力为45kpa,孔径300mm,那么也就是318公斤的力,1:0.7的水泥浆按1512公斤/立方米的比重来算的,水泥浆的自重也能把水压力平衡的呀…… DR @yd,  
O6vHo3k  
PS:楼上朋友说的也蛮对的…… <`WDNi$Y  
离线loverrose

发帖
19
土币
595
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-10
回 1楼(laycd) 的帖子
laycd:楼主的基坑应该有止水帷幕,钻孔可能破坏了止水帷幕。最好先检查注浆压力的读数标定。 <WbO&;%  
一般锚索孔口最好高于地下水位,否则需要采取合适的成孔工艺。 c,]fw2  
有时候,地质报告对邻近河流等处,对地下水的定性,可能有问题。局部上覆不透水层,此处的地下水就具有微承压性,加上原来的水位 .. (2011-11-10 17:06)  DZ $O%  
zo8&(XS  
恩,也由可能,锚索成孔后一直在往外流水……但是感觉压力不是很大……如果承压水的话……压力蛮大的,流速也应该会很快,那么水的流量也应该很大的……
离线追风少年

发帖
356
土币
413
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-10
    
离线追风少年

发帖
356
土币
413
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-10
学习的东西好多啊!
离线tanj10402

发帖
93
土币
2367
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-11
我的理解,不一定对啊,你可以考虑一下:水泥浆注入之后没有时间凝固,并且水泥浆不是大量直入孔底,会被水带走,就像灌注桩灌注混凝土一样。如果孔口出清水的话可能是由于卵石层的原因造成的,水泥浆液进入卵石层迅速稀释,你要考虑一下地下水是否有流动性;退一步说就算没有流动性,卵石层内渗入量也会是可观的。建议增加速凝剂试一下,或者使用双液试一下可注入性;但注浆体强度会受到很大影响
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-11
应该不是水的问题 Um*&S.y  
楼主说的是二次注浆无法注入?注浆管怎么弄的?请上图 /#q6.du  
还有,二次注浆的话,即使普通水泥也不要超过24小时,否则经常无法注入,一般控制在水泥浆液5MPa以下才可以注入 +Z=y/wY  
回答完毕
蓝冰
离线loverrose

发帖
19
土币
595
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-12
回 6楼(tanj10402) 的帖子
tanj10402:我的理解,不一定对啊,你可以考虑一下:水泥浆注入之后没有时间凝固,并且水泥浆不是大量直入孔底,会被水带走,就像灌注桩灌注混凝土一样。如果孔口出清水的话可能是由于卵石层的原因造成的,水泥浆液进入卵石层迅速稀释,你要考虑一下地下水是否有流动性;退一步说就算没有流动 .. (2011-11-11 15:25)  )#`&[9d-  
;krIuk-  
工地现场的地下水是有流动性的,因为我们工地用的是套管跟进成孔,12m的锚索跟进了12m的套管,成孔后,就有水从孔口流出……我想了想,也觉得是水将水泥浆稀释了的原因,打第二排锚杆时,也是这种情况,于是采用双液注浆封孔……施工难度很大,最后取消了第二道锚杆
离线loverrose

发帖
19
土币
595
威望
7
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-12
回 7楼(mengbo121) 的帖子
mengbo121:应该不是水的问题 h Vui.]  
楼主说的是二次注浆无法注入?注浆管怎么弄的?请上图 G.PRPl  
还有,二次注浆的话,即使普通水泥也不要超过24小时,否则经常无法注入,一般控制在水泥浆液5MPa以下才可以注入 *%E\mu,,c  
回答完毕 (2011-11-11 16:52)  E=`/}2  
)V&hS5P=S  
不是二次补浆……是第一次注浆,第一次注的浆液一会儿就随着水流出来了…… (L(n%  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站