论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9740阅读
  • 25回复

[热点讨论]悬挂式止水帷幕的降水设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线blueheart121
 

发帖
132
土币
4
威望
341
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-04
基坑深度25m,采用地连墙支护,一般深45m,局部52m。 3me&isKL  
地下水埋深19m,含水层卵石层,隔水层埋深大,80m见基岩。 > Xij+tt{  
这种悬挂式止水帷幕,降水井布在坑内还是坑外?有些什么设计要点? .=yv m  
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-04
坑内外都要布设降水井,坑外降水井主要作用是平衡坑内外水头差,防止坑井降水造成地下水渗流对基坑稳定性造成不利影响。 RU/SJ1wM"  
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-04
开挖面积大不,不是很大,这种情况一般不需要坑内设降水井,只需坑外即可
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-04
我有不同意见:坑深25M,地下水埋深19M,说明内外水头差不大;地连墙嵌固20~25m,渗径较大,水力梯度不大,不可能渗流破坏 r1}1lJ>7H  
为保证基坑干燥采用坑内降水即可,坑外降水吃力不讨好,效果不会好,(含水层太厚了,降不下去) jY=M{?h''  
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-04
回楼上,降水又不是把这几十米的水都降完,只需将水位降到基坑底一下1m即可,坑内外水头差7m,影响半径不会巨大到无法降下去 D,lY_6=  
对于卵石地层,坑内降水不行的
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-04
楼上:坑内降水井降7m与坑外降水井降7m,哪个容易?好歹有20多米的地连墙嵌固深度吧 {X_I>)Wg  
卵石地层,如果坑内降水不行,坑外就更不行了 &N+`O)$  
不用理论计算,由于有地连墙的存在,坑内降比坑外降肯定水量更小,同样的井数,肯定降水效果更好
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-04
哈哈,这是很显然的事情   n\<7`,  
我的建议也是坑内疏干降  坑外布置别太多几口井,做回灌或者观测地下水位两用井 CF\wR;6k  
卵石层内的水井施工能力有限,而且渗透系数太大,降水从理论和实践来说都不是太容易的 G)M! , Q  
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-05
回 5楼(zhrwang) 的帖子
zhrwang:楼上:坑内降水井降7m与坑外降水井降7m,哪个容易?好歹有20多米的地连墙嵌固深度吧 ?EPHq, E  
卵石地层,如果坑内降水不行,坑外就更不行了 Z]bG"K3l  
不用理论计算,由于有地连墙的存在,坑内降比坑外降肯定水量更小,同样的井数,肯定降水效果更好 (2012-01-04 17:08)  -"a(<JC^NI  
8t, &dq  
肯定坑外降水更容易,因为更快,坑外井里没水,基坑内也就没水了 1OMaY5F  
坑内降水,由于连续墙的作用,渗透能力弱,即使降水井内没水,水会一直不断的渗进来,降水会持续很长时间。
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-05
以上拙见,还望批评指教
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-05
楼上你这是典型的想当然,有地连墙截水,水来的会比坑外还快吗? ;#IrHR*Bk  
照这么说,坑外要是想把水降完都得到什么时候了。。。。而且得选几台泵?多大功率的还得不停地抽?抽多久?哪个持续的时间更长? _/cX!/"  
再说你所谓的坑内没水了,水会通过地连墙底端往里渗,直到浇筑底板这段时间你留着坑内水井就是了,有情况就疏干,这在施工细节里面不是什么难题吧
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线whois

发帖
12
土币
104
威望
65
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-05
正好看到一篇论文:http://www.co-dev.net/read.php?tid=39
http://jikeng.uueasy.com
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-06
回 7楼(oldscratch) 的帖子
oldscratch:肯定坑外降水更容易,因为更快,坑外井里没水,基坑内也就没水了 g`C8ouy  
坑内降水,由于连续墙的作用,渗透能力弱,即使降水井内没水,水会一直不断的渗进来,降水会持续很长时间。 (2012-01-05 13:17)  1x\k:2U  
(RG "2I3  
坑外降水更快没道理,如您所说,坑内由于连续墙的作用,渗透能力弱,所以来水量小,采用相同的井泵数,显然坑内降水更快;坑外如果水的补给大的话,可能根本就降不下去 lVd-{m)  
至于持续时间,无论坑内坑外,都要坚持到结构施工抗浮满足后才能停,持续时间是一样的。。。 " Qyi/r41  
所以惟一的区别就在于您说的坑内渗透能力弱,来水量小,更容易降下去而已
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站