只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-02
基坑降水降到电梯井以下还是伐板基础以下?
离线xfdz178

发帖
79
土币
27236
威望
146
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-02
局部降到电梯井以下,大部分地段降到伐板基础以下。
1条评分土币+2
猎豹夕阳 土币 +2 - 2012-06-03
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-04
局部挖深深的 可以多降点
不卑不亢,谦虚谨慎
离线mfriend

发帖
694
土币
631
威望
73
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-04
抗突涌计算
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-05
一般情况下大部分降水到筏板下1m即可,局部电梯井位置需降到电梯井坑下1m。有承压水影响需考虑承压水问题。