我们有一个项目,基础底标高在水位线下一米,地质状况是河滩地粉细砂,设了降水井,抽上来得水都是混的,随后井的周围就塌方了,没有办法继续下挖哪位专家有好办法,请赐教。谢谢!
离线twtw

发帖
607
土币
161
威望
942
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-15
应该设反滤层.不构成操作建议,回帖仅仅为赚钱.
圣人不死,大盗不止
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-15
如果开挖深度5~6m,除了设置管井外,建议沿着基坑一周做几套井点降水,。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土行孙

发帖
112
土币
5803
威望
173
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-16
电渗应该可以,我见过有人做过实验,不过造价太高。
地下结构与隧道结构专业,主要工作涉及非饱和土渗流,基坑降水等
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-16
你这个主要是滤管没有做好,如果出现浑水,应该查明原因
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线yuxiaoke

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-16
同意楼上意见,可能是过滤网没有设置好.
离线xiamen8594

发帖
378
土币
5410
威望
560
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-16
1.水混,过滤层没有弄好,导致砂体流动,结果自然会导致降水井塌陷,这是主要原因 \=P(?!v  
2.开孔要做好周边的支护 WFzM s  
3.我想你这个基础开挖应该不是很深吧,水位应该也很浅,可以考虑大开挖,也就是整体基础开挖,然后做基坑支护。
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-16
离线twtw

发帖
607
土币
161
威望
942
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-16
可能有两个原因:1.反滤或过滤系统不够完善.2.降水井点太少,水力坡降太大,形成流土,应该设置多级井点.
1条评分
岩下之议 鲜花 +1 - 2007-08-16
圣人不死,大盗不止
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-16
学习中。。。
离线红色高粱

发帖
214
土币
746
威望
229
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-16
我想有两个原因吧 ~ iQBgd@D^  
1、滤网规格选择不合理。而且是滤网过稀,当地下水被抽走时,往往带走地基土,也就是形成浑浊,久而久之,地基土大量流失,会导致边坡失稳、坍方。因此,必须依据当地土质情况进行合理选择。另外,过滤网的孔眼与土的颗粒组成有着密切的关系,其关系式为: vceD/N8  
d c≦2d50 RLL%l  
d c:过滤孔净宽 FC6~V6R  
d50:土颗粒的大小,以土层中小于此粒径的土粒含量50%为准 dFhyT.Y?  
2、沉砂管的原因。针对在粉细砂层中进行抽水定设置了沉砂管,初期地下水中泥砂量大引 = &?&}pVF  
起浑浊,有时停泵再启动往往会搅动过滤器周围的土层,由此泥土被带走,也会导致边坡失稳。 $$W2{vr7+  
A+frKoi  
D/ sYH0.V$  
XGbpH<  
     
1条评分
civilwyf 土币 +20 2007-08-16
离线29112430

发帖
129
土币
8677
威望
127
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-16
当土颗粒的重力与渗透力相等时,土颗粒不受任何力作用,好像处于悬浮状态,这时的水力坡降即为临界水力坡降。在工程计算中,将土的临界水力坡降除以某一安全系数Fs(2~3),作为允许水力坡降。设计时,为保证建筑物的安全,将渗流逸出处的水力坡降控制在允许坡降内。 E8"&gblg  
先查一些设计的问题,另外就是滤管的质量,不能因为起不到反滤的作用而增加地层损失。
1条评分
黑白 鲜花 +1 - 2007-08-16
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线sxyjzlx

发帖
158
土币
6774
威望
407
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-26
谢谢各位的建议,应该是水力坡降设的不合适了,谢谢大家让我学了不少知识