[求助]请问下,桩锚索基坑设计,的锚索张拉力和锁定力,一般取抗拔力的多少了? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线andboy2010
 

发帖
761
土币
12061
威望
233
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-17
请问下,桩锚索基坑设计,的锚索张拉力和锁定力,一般取抗拔力的多少了? hc(#{]].  
1372979594@qq.com
离线shiming699

发帖
96
土币
102
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-17
这个好像规范里面有,本人不是搞这个的,不好意思帮不上!
离线btong

发帖
1443
土币
65
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-17
JGJ120-2012 4.7.7锚杆锁定值宜取锚杆轴向拉力标准值的(0.75~0.9)倍
1条评分土币+1
沈建韩旭 土币 +1 - 2013-01-18
离线huidou

发帖
74
土币
166
威望
-27
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-25
一般一米去10KN
离线天河异侣

发帖
68
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-14
不是取抗拔力的多少,是取锚杆轴向拉力标准值的0.75~0.9倍, W<h)HhyG  
抗拔力是锚固段与周围土体的摩阻力,材料抗拉力是钢绞线的计算设计拉力,两者之间的小值为锚杆设计拉力,锚杆设计拉力要大于其轴向拉力标准值。
离线20123540

发帖
923
土币
4026
威望
240
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-04
受教了厉害