只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-09
杂填土1.54 ;C,D1_20Z  
暗浜填土1.09 iXpLcHi  
粉质粘土1.53 >D'Kt?L<]m  
淤泥质粉质粘土2.16 A<esMDX  
灰色砂纸粉粘1.99 NLZTIZCK  
淤泥质粉质粘土3.80 )*_4=-8H  
淤泥质粘土8.64 z7X[$T$V  
建筑为地下车库,上面16层高层建筑, 采用桩基础,桩顶最低标高为-8m,基坑开挖深度应该多高?采用排桩支护可以吗?拍桩间距怎么确定? yZJR7+  
>, 22@4  

发帖
41
土币
120
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-09
求助求助求助
本帖提到的人: @土老帽 @青羽儿 @蓝图岩土

发帖
41
土币
120
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-09
人工置顶。。 m4FT^ ^3yE  
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-10
单排桩可能不行。
离线ljfydcg

发帖
38
土币
496
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-10
单排桩,要三道锚杆,建议采用smw法,加强整体刚度。
在线cjz06

发帖
40442
土币
919
威望
32086
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-10
还要外部条件
Welcome to beijing!
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-10
上海地区不用锚索,软淤泥,就是你画了,评审也通不过,还是用SMW+钢筋混凝土支撑吧,大于8米,可能要二道支撑
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线1217227647

发帖
107
土币
664
威望
14
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-10
在支护线上地面竖向作1-2排旋喷搅拌互相搭接水泥土排桩形成防渗帷幕墻,加筋后解决了墙自立性、隔水性和抗剪切性。挖深1.5米-2米后,在帷幕墙面上布点做横向、斜向直径不小于0.5米的旋喷搅拌锚桩,竖向+橫向间距1.5X1.5米分布形成独特的《重力坝式挡墙》这种支挡结构安全不透水,不设支撑,使基坑能在敞开的条件下开挖。如有疑问联系qq.1217227647
专利技术愿为您服务!
13527266456马

发帖
41
土币
120
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-17
回 wgchen 的帖子
wgchen:上海地区不用锚索,软淤泥,就是你画了,评审也通不过,还是用SMW+钢筋混凝土支撑吧,大于8米,可能要二道支撑 (2014-04-10 12:07)  f{m,?[1C,  
O.ce"5Y^  
谢谢,我感觉也不能用锚,

发帖
41
土币
120
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-17
回 cjz06 的帖子
cjz06:还要外部条件 (2014-04-10 10:32)  0+i\j`O&  
FqvMi:F  
外部条件是,三面都是市政道路,距基坑10--15米。。我想用排桩,加一道锚索不知道行不行,用理正算出来可以,规范规定5-8米用一道支撑,应该可以把?

发帖
41
土币
120
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-17
离线hhyj175

发帖
118
土币
9050
威望
90
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-20
上海软土,最好设混凝土内撑