论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2557阅读
  • 8回复

[热点讨论]坑边浅基础建筑物附加荷载取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线shygy542452
 

发帖
827
土币
71
威望
-17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-21
        例: 3层建筑物长20m,宽8m,浅基础,基础埋深1.5m,浅基础边缘距离基坑开挖线5m,基坑开挖深度范围,假设第一层土为杂填土,重度18kN !#I/be]  
/方,问附加荷载取值? ^(JHRH~=h  
        我的想法:  3层每层15KPa,共45KPa,这是无埋深时情况; /VO@>Hoh  
                    当有埋深时,基础埋深范围内杂填土已被取走1.5m, 1.5mx18kN/方=27kN/平方=27KPa,在基坑支护设计时是否在建筑所占范围内附加荷载用45KPa-27KPa=18KPa,作用深度为1.5m?? Qf>Pb$c$U  
                 请各位热烈讨论。
离线sidengma

发帖
270
土币
293
威望
1154
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-22
基础埋深范围内杂填土已被取走1.5m,这是为了施工基础! fEG3b#t N  
1、你挖走的土在基础施工完毕后不准备回填了吗?还是你打算做一个1.5m深的地下室呢? yX V|4  
2、基坑的使用时间是多久?是3层建筑先竣工还是基坑先使用完?
在线shygy542452

发帖
827
土币
71
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-24
坑边建筑在基坑开挖前已存在,其基础埋深为1.5m,1.5m范围内内取走做基础了。
离线9945016

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-29
计算对了,取值再保守点吧
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线512048379

发帖
242
土币
541
威望
1973
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-25
不是这样的,你按一层15kpa,然后3层就是45kpa,荷载埋深1.5m计算,就可以了!
在线shygy542452

发帖
827
土币
71
威望
-17
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-01
回 512048379 的帖子
512048379:不是这样的,你按一层15kpa,然后3层就是45kpa,荷载埋深1.5m计算,就可以了! (2014-07-25 10:12)  "x#]i aDjf  
mL:m;>JJ n  
那挖去的1.5m土的自重不要扣除?求解
离线512048379

发帖
242
土币
541
威望
1973
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-14
回 shygy542452 的帖子
shygy542452:那挖去的1.5m土的自重不要扣除?求解 (2014-08-01 12:09)  B4`2.yRis  
p86~~rvq[  
软件会自动扣除的!
在线shygy542452

发帖
827
土币
71
威望
-17
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-05
不是吧?理正自动扣减?
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-05
dddddddddddddddddddddddd
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站