论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2202阅读
  • 1回复

[求助]已施工完成的结构内开挖集水坑如何考虑坡顶受力 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lyly2306
 

发帖
70
土币
958
威望
139
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-23
    最近遇到一个工程,已经完成了主体结构施工,但电力部门要求在车库范围内的配电室附近增加一个4m宽6m长3.5m深度的集水坑,所以需要破除局部车库底板重新开挖集水坑基坑,车库层高约4m,天然地基。在这种情况下考虑基坑支护方案,如何考虑坡顶荷载呢?结构设计单位的建议是250KPa的坡顶均布荷载,如果考虑250KPa的坡顶均布荷载,有什么支护形式能够满足呢?求各位大神给指点~ t H,sql)  
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-29
1:大范围旋喷加固,放坡开挖,深度尽量减小,其他方式可能无法施工,施工期间监测变形,整体稳定尽量算够 \%4|t,en  
2:如果承载力富余量大(譬如岩石)的话没啥问题
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站