[求助]桩板桩可以用于基坑支护吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jmjsky
 

发帖
413
土币
41
威望
952
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-22
一个地下车库,挖5米深,基坑一侧距基坑边2米左右有一排4层高的砖混结构的楼房,一侧为路,想用桩板桩支护可以吗?
离线wyuanheng

发帖
81
土币
396
威望
18
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-22
钢板桩+锚杆
离线wyuanheng

发帖
81
土币
396
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-22
还需要腰梁
离线ayurveda

发帖
662
土币
6214
威望
146
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-22
为什么不行,有什么问题么
离线zxxcsu

发帖
89
土币
4476
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-22
应该是可行的,5米的基坑不算深,只要不是淤泥应该没问题
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-23
这个也要看土质的呀
不卑不亢,谦虚谨慎
离线smsyc

发帖
26
土币
260
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-26
附件: 中铁伊红钢板桩有限公司产品介绍.pdf (9622 K) 下载次数:24
离线wolf888

发帖
45
土币
93
威望
11
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-26
按照我们施工的来说,一点问题都没有,你就勇敢去做

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-27
可以的,看本身结构强度+入土深度决定
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-27
钢板桩不可行。大家注意力可能都放在基坑支护稳定上了,不知道钢板桩打入与拔出时振动的厉害,可能基坑开挖本来对房子危害还可以控制,但钢板桩打拔可能就会造成多层开裂,不可行 ,\Uc/w R  
只能采用静压成桩或钻孔成桩的
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-28
我也不建议用钢板桩,5m处于一个界限深度,更何况2m距离就是一个4层楼房 &\>.j|  
强烈建议用悬臂排桩压顶梁 :-)H tyzf  
板桩的稳定性和刚度还是不行的!!
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线win2win99

发帖
34
土币
89
威望
77
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-29
引用第5楼天翼09于2011-09-23 14:18发表的  : p,K!'\  
这个也要看土质的呀 #M@Ki1  
S pIdw0  