    桩锚设计中,桩长已经设计到30m了,请问锚索最长弄到多少算合理啊? revF;l6->C  
    由于理正都算到40m 的锚索了,我感觉太长了,减少到30m,可领导说还是太长,请问改哪些参数,就可以将锚索变短,并且间距还不能变。
有容乃大,无欲则刚……
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-26
桩长与锚索长没必然的联系, 0H_!Kg  
锚索长度只跟力的大小有关, Z=5qX2fy1*  
土压力减小有利于锚索长度减短,土层重度取小,内摩擦角、粘聚力取大都会有利。 s MN*RKer  
土层摩阻力取大,打设孔径变大均会有利于减短锚索长度, S{Hx]\  
不过涉及勘察参数问题,估计很难调整。 M]v=-  
你可以试试加大孔径,或采取加固措施提高土层参数。 gd/H``x|Y  
或者下部有很好的地层时,加大锚索入射角度,锚入有利地层。 ?YM4b5!3T  
nR>r2wMk@  
y4:H3Sk  
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-28
增大直径试试,这个有成功的经验,一般300—500mm都可以,要不可以做个现场抗拔试验再确定
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-28
理正算出来的锚索偏长是公认的了,锚索的长度最好根据地区经验确定。我见过的很多基坑的锚索长度都比理正算出来的小。照样没出事情。
离线512048379

发帖
242
土币
541
威望
1973
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-29
增加锚索孔径,增大入射角,不过要合理哦,不能做的没法施工!
在线shygy542452

发帖
827
土币
91
威望
-17
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-05
不错不错不错
离线zazyyok

发帖
2
土币
3055
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-10
锚索这么长说明土质较差,锚杆与土层摩阻力比较小,采用常规锚索不太适宜! wdzOFDA  
可调整支护方案,或者改用旋喷锚桩试试,直径可做到300~500!
离线wangfan123pk

发帖
210
土币
212
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-30
增大锚索单位长度的抗拔力。 "I;C;}!  
1)采用单孔复合锚杆(压力分散型); Sj'ht=  
2)采用高压灌浆,增加径向挤压力; sDgXU@  
3)扩大头锚索。 *?QE2&S:  
这三种方法都可以减小锚索长度。 yix'rA-T  
.....
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-04
dddddddddddddddddddddddddd