论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10918阅读
  • 38回复

[热点讨论]土钉墙设计与主动土压力及被动土压力无关?? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-11
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-01-01) —
按行标建筑基坑支护技术规程JGJ120-99, V,'_BUl+x  
土钉墙设计仅需验算各工况单钉抗拉承载力,整体稳定系数,主动土压力尤其是被动土压力根本不能参与计算,为何? |4 2;171  
AcXVfk z  
是这样吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-12
引用第0楼土老帽于2007-07-11 23:07发表的 土钉墙设计与主动土压力及被动土压力无关?? : 6aHD?a o  
按行标建筑基坑支护技术规程JGJ120-99, EU|IzUjFj|  
土钉墙设计仅需验算各工况单钉抗拉承载力,整体稳定系数,主动土压力尤其是被动土压力根本不能参与计算,为何?
是这样吗?
Rf>)#hn%  
Xy!NBh7I  
规范设计土钉支护还是荷载-结构体系,比如说计算抗倾覆、抗滑移、土钉抗拔力等,这是以前大家对土钉支护认识不够成熟的时候采取的方法。就是把所有手头有的安全系数都套一边,不管是不是符合实际。一般软土地区土钉较长,因此抗滑移抗倾覆等系数都是两位数。 $0 vT_  
8Q)|8xpYS  
随着工程界对土钉支护的进一步认识,很多以前的观点正在改变。比如我们自己设计土钉支护,就只计算一个整体稳定性(简化bishop法,考虑土钉,超前支护)。
2条评分
lzw_ustb 土币 +10 好帖子,学习了! 2010-10-13
civilwyf 土币 +20 2007-07-12
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-12
版主说得很有道理,但基坑内部开挖面以下土的被动土压力基本不能进入计算,就是说,坑内土体是淤泥还是基岩,对土钉墙设计影响不大,是这样吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线njyzy

发帖
141
土币
1
威望
768
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-12
土压力不参与的话那土钉抗拉荷载怎么计算呢?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-12
主动土压力如何参与的? a.gMH uL  
直立坡规程不允许使用土钉墙,1:0.1系数与1:0.5系数放坡考虑的主动土压力一致吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-12
坑内被动土压力是如何参与计算的?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线maotist

发帖
74
土币
545
威望
232
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-17
JGJ120-99关于土钉墙的计算规定是有内在矛盾的。不能照搬。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-18
maotist: 7zE1>.  
该规程对土钉规定的矛盾在何处?说说听听?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线din_88
发帖
22
土币
143
威望
23
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-25
 
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-26
目前土钉墙的设计除了单钉抗拉、整体稳定验算的规程要求之外,还有楼上说的抗滑移、抗倾覆验算;至多加上承载力验算。这些验算说明何问题? +eLL)uk  
1、主动土压力是如何参与计算的?同种地层基坑边坡1:0.5 放坡系数与1:0.1放坡系数计算的主动土压力能一致吗? OBF-U]?Y  
2、被动土压力是如何参与计算的?坑内开挖面以下是淤泥还是基岩能说明问题吗? rqm":N8@  
烦各路英雄教我?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-26
引用第2楼土老帽于2007-07-12 11:31发表的  : Y)(yw \&v  
版主说得很有道理,但基坑内部开挖面以下土的被动土压力基本不能进入计算,就是说,坑内土体是淤泥还是基岩,对土钉墙设计影响不大,是这样吗?
}*qj,8-9  
这样的情况,在计算整体稳定性程序自动搜索最危险圆弧时就可以考虑进去,一半硬质土地区,滑裂面基坑过坡角,因为坑底的土强度很高,不会破坏;如果软土地区,一半滑裂面的深度较深,需要调用更多的被动区土体参与抗滑,就上海的复合土钉支护来讲,一半情况,滑裂面过搅拌桩底(坑底土为流塑的淤泥质土)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-26
土钉的抗拉,我觉得规范上的规定时很奇妙的事情.因为只有土钉滑裂面以外部分才参与抗拉,可以考虑为锚固段,而抗拉试验是拉整个土钉,不知道怎么确定够不够? 0!$y]Gr  
极端一点,如果完全按照规范,对于一个流塑的淤泥质土地区直立开挖6m基坑,最后一排土钉要多场. [8[<4~{  
土层参数为,c=6,phi=6,土钉直径取0.08m,大家可以计算一下,如果计算出土钉小于20m就来揍我,呵呵. {0-rnSjC  
实际上,我们采用15m的土钉就搞定了.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站