[求助]建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012第3.4.8条公式中Za的公式是不是搞错了? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gzsjywzh
 

发帖
1077
土币
3728
威望
4193
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-14
n6WSTh  
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 公式3.4.8中Za有三个适用条件,Za是支护结构顶面至土中附加竖向应力计算点的竖向距离,可是三个适用条件中的算不等式应该是水平距离啊,是搞错了?还是我理解错了?请各位高手指点。谢谢
离线麒love麟

发帖
75
土币
871
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-14
规程什么的应该挺严谨的,楼主再看看吧
在线yxmin74

发帖
975
土币
8156
威望
2785
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-14
预备知识:按朗肯土压力理论计算主动土压力时,要先计算靠近挡墙的土体的竖向应力。 qK|r+}g|&  
S)g5Tu)  
    公式3.4.8-1的计算目的:为了按朗肯理论计算桩顶以上高度为h1的土体对支护桩产生的水平方向土压力,就要先计算该h1土体在桩侧引起的土中竖向应力,即Dsk。 MrOW&7  
z RvYN  
    先来看看《广州地区建筑基坑支护技术规定GJB-02-98》是如何计算这个土中竖向应力的。参见图1。A点为0,BC点为q0,A与B之间连直线。一切都很清楚。 '-w G  
=5dv38  
Duptles  
?H*_:?=6  
             图1  广州地区建筑基坑支护技术规定GJB-02-98之示意图 n6Q 3X  
.fo.mC@a  
       再来看JGJ120-2012,参见图2. 虽然C点下移至桩底,但BC段gh1也就是q0,q0与广州基坑技术规定相同,没有问题。但A点处的DskA不为0,而是取为(Eak1/(Kab1)),比0更大。DskA应该与哪些因素有关呢?应该与h1处土体分布的几何尺寸a、b1、h1、b以及土的重度g 有关,也就是说与h1范围土体的位置和土体重量大小有关;还应该与DA段(即竖向距离a)范围内土体扩散应力的扩散角有关(这里已经“宜取45°”),DskA与h1范围土体的粘聚力和内摩擦角不应该有直接的关系(如果进行应力应变分析的话,与h1范围土体的模量有关)。h1范围土体的粘聚力和内摩擦角是用来保证h1范围土体的稳定性的。在土体稳定时,这两个抗剪强度指标值与D-A之间的应力扩散没有关系。 D ?,P\cp  
~&B_ Bswf  
Htsa<t F  
4 Iy\   
                          图2 MlRgdVX  
Wt8;S$!=R  
    将式3.4.8-1分解一下,可得到等效的、两个更直观的式子,另加一个说明: i>)Whr'e8  
wy) Frg  
       ① 当za=a时,DskA=Eak1/(Kab1) Ih,~h[  
) 3Y E$,  
              ② 当za≥a+b1时,DskBC=gh1 db#y]>^l  
!EpP-bq'*  
              ③ AB之间连直线。 [FyE{NfiJ%  
'Iu$4xo`[  
    如果按Eak1/(Kab1)计算DskA,则DskA将与a无关,即当a=0时,也有DskA=Eak1/(Kab1)。但是,从理论上来说,当a=0时,应有DskA=0. dC,F?^  
|&RdOjw$u  
    如果按Eak1/(Kab1)计算DskA,则在其他条件不变的情况下,随着b1的减小,DskA将可能变得很大。当b1趋近于0时,DskA将趋于无穷大。在实际工程中,b1是可以等于0的(例如微型钢管桩直立支护)。 ?`FI!3j  
PjsQ+5[>  
    如果按Eak1/(Kab1)计算DskA,则当h1范围内土体的粘聚力足够大时,Eak1将可能变得较小,甚至为0,DskA将可能变为0。难道当上部土体的粘聚力足够大时,DskA就应该等于0吗? 当然不应该等于0. !(SaE'  
3QV|@5L`[  
    可以定性地说,如果上部土体的高度h1较大,重度g较大,那么,(如果h1范围有一个挡土墙的话)Eak1就可能会较大,同时,h1范围土体重量较大也将导致A处的竖向应力DskA较大。但是,是不是应该用Eak1来计算DskA呢?即使对h1范围土体建造一个挡土墙,挡土墙受到的土压力Eak1与DskA有什么力的传递关系呢?现在的DskA与目前这个并不存在挡墙的虚拟的Eak1有什么关系呢?不知道有哪些理论依据?各位以后如有机会遇到编规范的专家,应该当面向专家请教。 TC R(  
I"@5=m5  
        关于土中的应力扩散角(扩散线与竖直向夹角),对于支护结构顶面在一定局部范围分布的超载,边坡规范GB50330按(45°-f/2),本基坑规范按45°;地基规范GB50007中软弱下卧层计算按持力层模量与下卧层模量之比等参数查表确定;而地基处理规范JGJ79的换填垫层压力扩散角按换填材料取值。这些应力扩散角并不是统一的。 I9>1WT<Yy  
H,H'bd/  
在线yxmin74

发帖
975
土币
8156
威望
2785
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-14
以上转陈轮老师的解释
离线wzzjkf

发帖
304
土币
0
威望
694
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-14
规范应该不会出这种错误的,要审查好几轮的
离线yangjy7202

发帖
90
土币
3385
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-15
记得在一本书里看到过,按朗肯土压力理论计算出的地面超载产生的侧向压力是偏小的。估计这个公式是考虑到这种情况后做另外处理。虽然理论上有点问题,但更加安全了。可以看得出本次规范的修订总体来说是提高了安全行的
离线gzsjywzh

发帖
1077
土币
3728
威望
4193
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-20
感谢各位的解释,可我说的是适用条件的问题啊,如第一条适用条件:a/tanθ≤Za≤(a+b1)/tanθ,我个人认为应该是a*tanθ≤Za≤(a+b1)*tanθ,是*而不是/吧!?同理,第二条适用条件:应为Za>(a+b1)*tanθ;第三条适用条件:应为Za<a*tanθ,请各位高手指点。谢谢
离线kongkong09

发帖
90
土币
75
威望
208
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-11
这个我仔细看过的,没问题,你再仔细看看。
离线gzsjywzh

发帖
1077
土币
3728
威望
4193
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-02
好的,谢谢 WlG/7$  
i;Gl-b\_h  
内容来自[短消息]

发帖
22
土币
1416
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-19
我也觉得是 g3"`b)M  
a*tanθ≤Za≤(a+b1)*tanθ
我思故我在!
离线fjyt

发帖
820
土币
4632
威望
3124
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-29
对于讨论受益匪浅