桩锚的锚索预加力参与计算不? tE=;V) %we  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288606 :xwyE(w  
}K F f  
预加力和锁定值不同,如在GB50086-2015中4.6.20第2款规定:对地层及被锚固结构位移控制要求较低的工程,初始预加力值宜为锚杆拉力设计值的0.70-0.85倍。 SrVo0$5)  
如果锚杆轴向拉力标准值为230KN,那么张拉锚杆时应按230kN的0.75-0.9倍进行张拉。 )DG>omCY  
http://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail30087840/
离线shygy542452

发帖
827
土币
70
威望
-17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-18
大师,这个一直是我纠结的问题 Fi!BXngbd  
离线shygy542452

发帖
827
土币
70
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-18
上面有篇文章就是关于这个问题的
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-18
《建筑基坑支护技术规程》中4.7.7规定锚杆锁定值宜取锚杆轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍。 ,L&d\M"f  
《建筑基坑支护技术规程》中4.7.7规定锚杆锁定值宜取锚杆轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍。且应与本规程第4.1.8条中的锚杆预加轴向拉力一致。
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-18
在GB50086-2015中4.6.20第2款规定:对地层及被锚固结构位移控制要求较低的工程,初始预加力值宜为锚杆拉力设计值的0.70-0.85倍。 f`K[oCfu  
如果锚杆轴向拉力标准值为230KN,那么张拉锚杆时应按230kN的0.75-0.9倍进行张拉。
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-18
预加力应该等于锁定力。但是张拉的时候采用的荷载是按照规范P52页,4.8.8条进行,然后退回到锁定荷载的1.05~1.1倍锁定。 {BY(zsl  
  规范上说的是去0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定(或者0.55~0.65倍轴向拉力设计值锁定)其实二者基本是一致的,因为轴向拉力标准值x1.1x1.25=轴向拉力设计值。 0uu)0:  
这里是分临时和永久锚杆! 7/zaf  
   至于为什么取0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定shygy542452土友认为有以下原因(按一级基坑): /:@)De(S  
    1、锚索极限摩阻力标准值=1.8x轴向拉力标准值,取锁定可以留下相对宽裕的安全储备; sSy!mtS  
    2、取0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定,可以对基坑变形起到一定的控制作用(但有时候会不满足); YSbe Cyv  
    3、或锁定值取得太小变形也满足要求,只能说明一个情况------就不需要预应力锚索(杆),改成土钉得了,或者直接改变支护方式。

小图 | 大图 图片

  • 桩锚的锚索预加力参与计算不?|基坑工程『支护|降水』
  • 桩锚的锚索预加力参与计算不?|基坑工程『支护|降水』
  • 桩锚的锚索预加力参与计算不?|基坑工程『支护|降水』
  • 桩锚的锚索预加力参与计算不?|基坑工程『支护|降水』
  • 桩锚的锚索预加力参与计算不?|基坑工程『支护|降水』
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-18
对于锁定值我从来没有按照0.75~0.9执行过,其实个人理解没多大意义;主要按计算变形控制,然后满足最小张拉要求就可   我用了4年了  都是这么执行的;专家评审从没有说过我锁定不满足要求的。这是一个土友的处理方法。
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-18
https://bbs.lizheng.com.cn/archiver/showtopic.aspx?topicid=9792 Jp c %i8  
!DUOi4I  
https://bbs.lizheng.com.cn/showtopic-9792.aspx `(/xj{"Fr}  
按照以前的说法,软件计算中的预加力可以先取为0,迭代计算稳定后,取锚杆轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍作为预加力,再带入软件迭代一次,计算即可。如下例:预加力先取0,计算出来轴向拉力标准值为200kN,取预加力为0.75*200=150kN,将150kN带入计算,得到新的轴向拉力标准值为400kN,拉力设计值为400*1.25*1.1=550kN。请问,向施工单位提供的锁定值应该是150kN还是400kN*0.75=300kN?张拉值又应该是多少?预加力是水平方向的,锁定值应该是轴向的。

小图 | 大图 图片

只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-18
这个问题我们和规范编制组讨论过,他们也承认这样写的不是特别合理,锚杆锁定值是主要针对施工的一个参数,和设计搅合在一起迭代起来就没完了。一直迭代下去到桩位移基本为零,锚杆特别特别长的时候才会停止,显然是不合理的。您可以给审查的说下这个情况,如果他们还是不认可也可以去向规范编制组训问下关于这条的解释。
离线w2103070208

发帖
20
土币
13
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-19
我们一般设计时都是按变形控制的
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-22
回 cdddd 的帖子
cdddd:这个问题我们和规范编制组讨论过,他们也承认这样写的不是特别合理,锚杆锁定值是主要针对施工的一个参数,和设计搅合在一起迭代起来就没完了。一直迭代下去到桩位移基本为零,锚杆特别特别长的时候才会停止,显然是不合理的。您可以给审查的说下这个情况,如果他们还是不认可也可 .. (2018-01-18 18:30)  ,_/\pX0  
<AiE~l| D  
好资料,学习了,多谢您!
离线杜岳洋

发帖
40
土币
30
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-17
以前一直不明白软件中预加力是个什么概念