只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-03
现在忙毕业设计,遇到一个重力式挡土墙支护库伦土压力计算问题,就是β 太大,用库伦理论计算主动土压力系数时出现根号里面是负数。 jwW6m@+  
恳请各位岩友帮忙解答以下,小生不胜感激!!!   B+pJWl8u  
l4LowV7  
=I6u*$9<  
I~f8+DE)  
 M .J  
:{tj5P!S  
[-pB}1Dxb  
2TZ+R7B?  
RO9oO7S  
Jemb0Qv  
!P"=57d}"l  
1 xu2$x.b  
o@!!I w  
9>1 $Jv3  
,VTX7vaH  
V1= (^{p8  
G1`H H&  
?\J.Tv $$$  
c~=yD:$  
岩土将军
离线liujianglh

发帖
153
土币
744
威望
25
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-03
怎么没人回答呀?
岩土将军
离线水易

发帖
972
土币
1564
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-05
为什么不用郎啃比较一下呢
离线liujianglh

发帖
153
土币
744
威望
25
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-06
墙背是斜的,墙背与土有摩擦,朗肯用不上!
岩土将军
离线scuwangxq

发帖
104
土币
627
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-15
说明你的挡土墙设计的不能用,土压力已经把墙推倒了