只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-20
浅陋,见笑了。 VaLs`q&3>  
1、如基坑较大,支撑梁、围囹梁、冠梁等分段浇注,一段浇筑开挖隔较长时间后再浇另一段,已浇筑的和后浇筑的段之间有无什么特殊措施?还是直接把钢筋焊接起来就可以了。 JL^2l$up  
2、一般设计说明里要求支撑梁等要达到强度75%或100%开挖,那么是不是用当时浇筑的混凝土同等养护条件下做一定数量试块来测试强度?如果是这样做,那要多少块啊?假如15天后压了一批试块,要有几块达到强度才算量支撑梁达到强度要求呢? HdX2YPYn;  
3、设计有用工程桩钻孔桩替代立柱桩的,工程桩上面就有钢构柱,那么在浇筑该工程桩所在承台或底板时候,由于工程桩的钢筋要锚入承台,这个时候割不割掉钢构柱?因为你要浇好承台或者底板才能换撑,换撑才能拆撑,没拆撑就不能割掉钢构柱,但不割掉钢构柱你怎么做工程桩上承台呢?我很疑惑。
离线yanggh44

发帖
18
土币
991
威望
95
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-20
回复如下: \_BkY%a  
1、按施工缝处理即可。适当凿毛,钢筋按规范要求同一区段50%错开焊接。 _aS;!6b8W  
2、3组,一组三块。15天达到75%应无问题。实际上,基坑的支撑设置是按最不利工况设计的,当你开挖砼支撑下部土方时,砼支撑的强度还在继续增强中,一般无问题。但监理肯定要与你搞一下。记住,地下工程中有些规范条款与现场施工严重不符,但没办法,每次都要解释一番,徒耗精力。只好理解成这是设计的安全储备,聊以安慰。 :k=mzO<&  
3、钢格构做好止水措施后,直接浇在承台里。割钢格构柱必须在结构全部完成,支撑已无作用时,因为钢格构柱的作用就是作为支撑的支点。传力途径为:支撑搁在联系梁上,联系梁传给格构柱,格构柱传给土体。 5/0j}_pP  
浅见,供参考。
鲜花(jedy54) 感谢指点条评分
千山独行,不必相送
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-21
比较有意义的实际问题 AONDx3[   
  
离线zouzzz

发帖
181
土币
9837
威望
1116
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-30
长见识了啊!
好好学习
离线9945016

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-12
传力途径为:支撑搁在联系梁上,联系梁传给格构柱,格构柱传给土体。