论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10196阅读
  • 19回复

[热点讨论]关于管井降水计算的讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dahead
 

发帖
162
土币
261
威望
229
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-09
兄弟做基坑设计时,关于降水的计算有些不明白,管井降水在JGJ120—99规程里面没有明确的规定,为了基坑环境的安全,基本采用基坑内管井降水,基坑外回灌的降水模式,但是规程中基坑总涌水量的计算似乎是按照在基坑外降水的方式,这样就算的结果可靠吗,另外布井还有什么要求没有,望各位大侠指导
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-11
期待高手的出现
离线雨过心晴
发帖
117
土币
201
威望
119
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-11
看上去也太简单了吧
好消息:1.本网站拥有海量岩土资料信息,欢迎免费下载!
          2.隆重推出免费会员信息发布平台  
  网址:http://www.gcece.com/
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1252
威望
2631
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-11
规范已经落后于实践
离线qiaochy

发帖
136
土币
204
威望
147
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-11
降水计算一般采用的是大井法,即把整个基坑当作一个大的管井,计算出其出水量,然后在根据单井出水量来布置井数。所以说计算的时候根本不分什么基坑内和基坑外。另外需要根据群井验算坑中心的降深是否满足要求。
每人出一个主意,我们就有无数个主意
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-12
降水没做过,只做过止水
离线btong

发帖
1443
土币
65
威望
6395
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-12
首先计算基坑总出水量,然后计算单井出水量,从而得出井的个数. G6SgVaM  
但是计算结果往往布置的井的个数和经验确定的井的个数有很大出入.
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-17
根据地质报告,去相应参数,根据降水范围,及深度及水泵功率,取合适的井数。宁多误少,做抽水实验,确定。
离线vind266

发帖
253
土币
180814
威望
670
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-18
围护结构未深入承压含水层或少量深入时,承压降水井布置在坑内外效果一致,还需结合工地现场场地条件、周围环境、井数和经济因素进行考虑; b?wrOS  
围护结构未完全隔断承压含水层或大量深入时,一般只能考虑坑内降水。 b,!C8rJ  
!-I,Dh-A  
降水井的数量需考虑承压含水层厚度、渗透系数,滤水管长度,滤水管直径,降水井开孔直径等因素。  
儛忄儛俣
离线yintc

发帖
181
土币
126179
威望
501
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-18
没做过抽水施工,查找了一些降水方面的资料,总结出一点,计算结果只能做参考,具体还要看现场抽水情况!
左手规范,右手金钱
离线wngyc
发帖
166
土币
1950
威望
176
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-18
降水井的数量需考虑承压含水层厚度、渗透系数,滤水管长度,滤水管直径,降水井开孔直径等因素
离线ziboljun
发帖
9
土币
173
威望
10
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-20
假如止水帷幕不足深,在基坑最终降深时不足以割断降水流线,那采用规范算法是合理的,但反之,理论降水流线仅反映于坑内,对坑外不适应,理论计算大于实际出水量,偏安全。 dv+Gv7&2/  
实际应该是介于以上两者之间,所以要回灌。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站