[求助]请问理正这样的计算结果可靠吗?(上次附件没上传上去) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线changzufa123
 

发帖
82
土币
10650
威望
136
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-18
29m的深基坑(单排钻孔灌注桩)+7道钢管支撑这样的支护方式安全吗?请各位大侠给看看计算结果 理正计算.zip (2324 K) 下载次数:38 计算结果 理正计算.zip (2324 K) 下载次数:38 计算结果 理正计算.zip (2324 K) 下载次数:38
资源共享
离线changzufa123

发帖
82
土币
10650
威望
136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-18
咋没人给点建议啊?这样算有毛病吗?
资源共享
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-20
1、感觉有点悬,桩感觉小了点,如果周边没有什么重要构筑物应该还好,估计实际变形应该有4~5cm左右,除非是地铁的基坑,钢管撑竖向间距小了点,土方机械不容易在下面操作,估计肯定要超挖。 9<I@}w  
2、坑底有强透水层,一般钻孔桩+搅拌(旋喷)桩的形式垂直度无法保证,在这么深的基坑情况下,很容易分叉。到时候坑底以下漏水,而且一般不易察觉。坑外地下水位会明显降低。我们这儿就有个30m深的基坑采用1.6m直径的钻孔桩支护,结果监测出来水平位移不大,才3cm,但是坑外地下水位降低了17m,原因就是止水帷幕分叉了。 I\&..e0l  
3、建议采用钻孔咬合桩,或者地下连续墙。桩径不要小于1.4m,支撑如果有可能还是采用钢筋砼支撑好些,因为钢筋砼支撑须采用地膜施工,不容易超挖,而且可以少布置几道,我估计5道支撑足够了,这样挖土也方便些。 CkE@ Ll3Z  

楼主留言:

呵呵,谢谢你的意见啊,这是地铁的基坑,我也是第一次接触这种工程,可以给我留个QQ吗,以后有多向您请教一下啊

离线lzggsm

发帖
197
土币
52
威望
453
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-08
这么深的基坑,最好采用地下连续墙。 r483"k(7  
支撑可以考虑砼支撑和钢支撑相结合。