1、感觉有点悬,桩感觉小了点,如果周边没有什么重要构筑物应该还好,估计实际变形应该有4~5cm左右,除非是地铁的基坑,钢管撑竖向间距小了点,土方机械不容易在下面操作,估计肯定要超挖。
9<I@}w 2、坑底有强透水层,一般钻孔桩+搅拌(旋喷)桩的形式垂直度无法保证,在这么深的基坑情况下,很容易分叉。到时候坑底以下漏水,而且一般不易察觉。坑外地下水位会明显降低。我们这儿就有个30m深的基坑采用1.6m直径的钻孔桩支护,结果监测出来水平位移不大,才3cm,但是坑外地下水位降低了17m,原因就是止水帷幕分叉了。
I\&..e0l 3、建议采用钻孔咬合桩,或者地下连续墙。桩径不要小于1.4m,支撑如果有可能还是采用钢筋砼支撑好些,因为钢筋砼支撑须采用地膜施工,不容易超挖,而且可以少布置几道,我估计5道支撑足够了,这样挖土也方便些。
CkE@Ll3Z 楼主留言:
呵呵,谢谢你的意见啊,这是地铁的基坑,我也是第一次接触这种工程,可以给我留个QQ吗,以后有多向您请教一下啊