只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-05
请问一下大家,城市中心基坑周围建筑物荷载怎么考虑,作分析计算时?
多孔介质
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
应该结合建筑的基础形式进行考虑,不能单纯的通过增加超载来考虑
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
根据基础的形式,进行估算, e'~<uN>  
准确的计算实际上相当困难~~~~~
离线yangzi329

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-12
有详细基础资料的好办 T5aeO^x  
没有的,至少要知道基础形式及布置方式,再根据楼面荷载估算一下。
Under the Same Moon
离线mousevcat

发帖
134
土币
5777
威望
755
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-12
基本就是楼上所说的那个意思
离线jedy54

发帖
757
土币
2
威望
830
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-13
离基坑非常近的,一般是低层民房,基本上都是浅基础,可以按15~20kPa一层考虑,如3层就按60kPa。而采用深基础的高层建筑,一般不可能离基坑几米的距离,因为城市高层建筑之间有距离要求的。如果距离基坑超过10米以上距离,既然是深基础,再加上应力扩散角,作用深度一般都在基坑开挖面之下。这个时候不需要在围护结构计算中计入该建筑的荷载,而应当以围护结构和周边土体的变形控制来保护周边建筑。 JgB"N/Oz  
平时的设计一般按上述原则考虑即可。至于特殊的情况如开挖很深或高层建筑距离很近的,当然要一些资深人士来进行通过各种理论和计算方法来分析了。