离基坑非常近的,一般是低层民房,基本上都是浅基础,可以按15~20kPa一层考虑,如3层就按60kPa。而采用深基础的高层建筑,一般不可能离基坑几米的距离,因为城市高层建筑之间有距离要求的。如果距离基坑超过10米以上距离,既然是深基础,再加上应力扩散角,作用深度一般都在基坑开挖面之下。这个时候不需要在围护结构计算中计入该建筑的荷载,而应当以围护结构和周边土体的变形控制来保护周边建筑。 JgB"N/Oz
平时的设计一般按上述原则考虑即可。至于特殊的情况如开挖很深或高层建筑距离很近的,当然要一些资深人士来进行通过各种理论和计算方法来分析了。