论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1456阅读
  • 1回复

[求助]排桩加内支撑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线2951821508
 

发帖
6
土币
11
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-05-24
桩撑支护底层支撑距基底小于3m可以吗?基规讲不宜小于3m,我不知道实际工程是否允许小于3m?
离线huige8337

发帖
54
土币
59
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-26
不小于3m是方便施工来考虑的,只要跟施工单位沟通好,不影响施工,可以小点。但为什么间距弄那么小呢,不可以换刚度大点的支撑?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站