附加应力为0的基础就一定没有沉降吗?
yantu407
发表于 2010-11-08 17:18
本人碰到的一个工程实例。
一个分离式跨线桥,挖下去10米做桥台,此处为软塑状淤泥,承载力80KPA左右(未修正),桥台的平均基底反力为160KPA,而此处土的自重应力也为160KPA左右。
1、整个桥台三面是土,一面是空的,承载力可以修正吗?地基需要处理吗?
2、附加应力等于0,有沉降吗?
回帖(120):
120楼
:基础不一定,因为受外部因素的影响。但是在路基等对沉降要求没那么高的地方,如果附加应力为0, ..
119楼
:学习学习了!
118楼
:沉降会有一点点
全部回帖(120)»