首页| 论坛| 消息
主题:CFG桩只在基础下布置,最外排可内收多少?
土老帽发表于 2009-01-28 19:24
按现行行业标准JGJ79-2002《建筑地基处理技术规范》的有关规定,CFG桩复合地基的单桩,可仅在基础下布置。这对于条基、独立基础来说影响不大;但对于筏基来说,基础外缘以内多少距离可以布桩?值得一议。
1、基础以外再行布设CFG桩显然十分浪费,而且不经济,亦不符合刚性桩复合地基受力机理,不值得推崇;
2、常规的筏基内收100作为最外排CFG桩的外切线,其依据是何?
3、自筏基外缘内收半个桩间距作为最外排CFG桩的外切线,妥否?
恳请各位大侠一议,因为此直接影响到整个CFG桩复合地基的方量计算,工程量大小,是值得一议的一个问题。
回帖(183):
183楼:我觉得让一半桩间距可行,本身复合地基是个地基处理概念,为啥有的人要提出桩对基础冲切的疑惑? ..
182楼:最外排加固桩到基础外缘应该有最小距离要求,按这个控制就行,规范有具体规定。
181楼:

全部回帖(183)»
最新回帖
收藏本帖
发新帖