主题:有关现场原位测试和室内土工试验的讨论?
回帖:北票雅勘:原位测试有发展前景,并且预计不远将来会出现原位测试绘制勘察场地地层强度CT。
使用自动冲击系统,可对冲击地层进行力学强度划分(锤重量相同,自由落距相同即冲击能相同)。自动冲击装置+锤击数自动记录使之成为可能。
冲击频率5-30击/分钟(可调);
自由落锤行程1000-1500 ..(2012-12-09 13:45)
自动冲击系统进行力学强度划分的路,我担心行不通啊,稳定地层的地区钻进倒是可以。要用机器判断需要的冲击能挺难的,软层一下过去了,遇到孤石了还换锤不成。人能实现的简单过程,用机器实现是很难的,还需要很长的路要走。就像要设计一个机器人用筷子,或是不使用GPS系统仅用人工智能判断驾驶车辆一样,目前做不到。
讨论可以,发广告请到广告区或是和版主联系,下不为例。
下一楼›:原位测试更能直接真实的获得我们需要的数据,而室内实验受影响的因素过多,很容易产生偏差。
‹上一楼:原位测试与室内试验相结合。。。

查看全部回帖(409)