锚杆打入相邻建筑物地基内,会产生何种影响?
回帖:瑾涵:我遇到过相似工程,基坑6m深,新建地下室底板距离原6层楼酒店底板最近1m,新建底板在原有底板下2.25m,本想用预应力锚杆解决。在桩基施工(挤土桩)时,酒店已经出现裂缝。考虑到锚杆对于基地的影响、控制位移的风险,最后还是采用工法桩,坑内带斜撑解决。现在封顶,旁边酒店没有 .. (2009-02-28 17:07)
你的斜撑怎么做的?可以给我发个图纸看看嘛?
yln8311
回帖于2016-06-02 16:35
下一楼›
:学习了。我在工程中也遇见了这个问题。
(
herry2040
)
‹上一楼
:
(
rabbit2
)
查看全部回帖(288)