回帖:三、防水与排水系统设计
隔水层与止水帷幕
基坑外侧设置双排高压旋喷桩止水帷幕(搭接≥300mm),阻断地下水渗入膨胀性泥岩。
坑壁喷涂聚合物防水砂浆或铺设土工膜,减少降水或地表水入渗。
疏干排水与湿度控制
采用轻型井点降水提前疏干浅层滞水,但需避免过度抽水导致泥岩失水收缩开裂。
设置盲沟+集水井系统,及时排走坑内积水,bao持岩土含水率稳定。
四、施工工艺与动态控制
分层分段快速封闭
采用“短进尺、快封闭”工艺,每层开挖深度≤1.5m,24小时内完成支护和垫层浇筑。
优先施工中部区域,形成刚性底板后再向四周扩展,减少暴露时间。
湿度控制与岩土bao护
开挖后立即覆盖防水布,防止降雨或施工用水渗入;必要时喷洒石灰改良土抑制膨胀。
严禁在坑边堆载或通行重型机械,避免扰动岩土结构。
五、监测与应急预案
实时监测项目
变形监测:支护桩顶水平位移(报警值≤30mm)、周边地表裂缝宽度(警戒值≤15mm)。
应力监测:锚索预应力损失率(超过20%时需补张拉)、桩身弯矩(超设计值80%时预警)。
环境监测:地下水位波动(±0.5m以内)、含水率变化(波动≤3%)。
应急响应措施
若变形速率突增,立即回填反压或增设临时钢支撑。
局部膨胀开裂区域采用注浆加固(水泥-水玻璃双液浆)或微型桩束补强。