回帖:原因:
1。桩设计为摩擦桩;
2。连日降雨河水位升高;
3。附近有基坑施工--大量降水,产生水位差形成动水压力;
4。土体的颗粒刚好满足产生渗透潜蚀条件;
5。远离河岸侧的土体大量被带走,桩的摩擦力降低,房屋产生不均匀沉降,向一边倾斜;
6。沿着河边方向的土体产生剪切滑动面,土体被挤压隆起(6月26日防汛墙移位是征兆);
7。最后倾斜过大,靠河侧桩身被拉断;
8。房屋快速倾斜倒塌。
aocy
回帖于2009-06-27 20:24
下一楼›
:鉴于该倒塌房屋周围仍有好些类似房子,建议沿着河岸布置水泥搅拌桩,堵、截地下水渗透通道,至少 ..
(
aocy
)
‹上一楼
:可能原因估计:
1勘察深度不够,呼吁广大地质勘察工作者对于野外勘察一定本着实事求是的态度 ..
(