主题:讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
回帖:引用第12楼wjfhndk于2009-06-27 23:54发表的:
我是搞地质的,这种桩的承载力比较高,施工快,工艺简单,但抗拔性比较差,倒伏可能是因为另一侧的桩端没有达到设计持力层,使得一侧下陷,另一侧被拔起,即不均匀沉降。倒伏后楼体完整性还行,说明上部结构质量还行。几个可以发现问题的环节:施工、监理、验桩,这些可能都没把握好很可惜。地质资料准确性也值得质询。
同意这种说法。
由于管桩的抗弯、抗剪性能差,还有周边场地现状(如开挖,堆载,降水情况,地下水位变化),地下室施工情况,后面堆土、前面地下车库开挖,不利的水文地质状况,综合各种因素造成的事故。
下一楼›:引用第5楼勇记副食店于2009-06-27 19:36发表的:
可能原因估计:
1勘察深度不够,呼吁广 ..
‹上一楼:补充几句:
1,从图片看,地基全是淤泥,桩间土未经任何处理。
2,桩看似被拉断,断裂长 ..