首页| 论坛| 消息
主题:讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
回帖:引用第5楼勇记副食店于2009-06-27 19:36发表的:
可能原因估计:
1勘察深度不够,呼吁广大地质勘察工作者对于野外勘察一定本着实事求是的态度,认认真真,把地质条件客观、真实反映出来;
2设计深度不够,埋深不足,重心高,抗颠覆验算不够;
3桩基础施工质量出问题,桩承载力不够,对软基的不均匀沉降问题压根未解决;
4桩的承载力检测不准确。
.......
不同意见:
1 勘察深度不够,证据不足。
2 设计采用管桩对该工程不利。
3 水文地质和地下岩土施工的变化,暴露了桩的抗弯、抗剪的弱点。
4 桩基检测通常只检测抗压承载力和桩身完整性。
5 监理水平通常达不到这么高。
下一楼›:好像基础埋深不够,但主要原因在于河岸土体失稳造成建筑物过度倾斜
‹上一楼:引用第12楼wjfhndk于2009-06-27 23:54发表的:
我是搞地质的,这种桩的承载力比较高,施工快 ..

查看全部回帖(367)
«返回主帖