主题:讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
回帖:引用第12楼wjfhndk于2009-06-27 23:54发表的:
我是搞地质的,这种桩的承载力比较高,施工快,工艺简单,但抗拔性比较差,倒伏可能是因为另一侧的桩端没有达到设计持力层,使得一侧下陷,另一侧被拔起,即不均匀沉降。倒伏后楼体完整性还行,说明上部结构质量还行。几个可以发现问题的环节:施工、监理、验桩,这些可能都没把握好很可惜。地质资料准确性也值得质询。
感觉勘察做的不够,设计过分依靠经验,施工中可能存在偷工减料,再加上外在条件降雨等,造成一侧沉降过大,导致整体倾覆失稳
下一楼›:勘查的偷懒了应该,地质条件没搞清楚。
‹上一楼:没看出桩是折断的呀!
断桩处看不到钢筋。
按理,上海的空心管桩应该是预应力的,桩长至 ..

查看全部回帖(367)
«返回主帖