回帖:原因:
1、建筑物发生倾斜,导致不均匀沉降;
2、桩基础设计长度不够,水平力与抗拔力值不准确;
3、周边施工影响,地下水位上涨,与地下室的施工,造成地基强度减弱,应力释放等。
勘察张
回帖于2009-06-28 19:59
下一楼›
:可以将建筑物的桩作为一种支护考虑,验算一下抗剪是否满足,北侧是堆土,南侧是地下车库,从桩的 ..
(
geotester
)
‹上一楼
:在日本,管桩禁止用于高层建筑,我国08桩基规范演讲小组也强调了这一点,另外,管桩的每条焊缝要 ..
(
koalaxs88
)