搜索
首页
|
论坛
|
消息
>
行业评论
主题:
讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
回帖:可以将建筑物的桩作为一种支护考虑,验算一下抗剪是否满足,北侧是堆土,南侧是地下车库,从桩的断裂位置看桩是先被剪切断的然后建筑倒覆的。
geotester
回帖于2009-06-28 20:33
下一楼›
:疑问:
1、为何13层的小高层没有设计地下室,如果有地下室未必会发生此事?
2、为何监测 ..
(
geotester
)
‹上一楼
:原因:
1、建筑物发生倾斜,导致不均匀沉降;
2、桩基础设计长度不够,水平力与抗拔力值 ..
(
勘察张
)
查看全部回帖(367)
«返回主帖