回帖:继续发表意见:
一般发生整体倾覆的原因有:一整体偏心且桩基承载力不足或抗拔力不足;二、受到地震等水平荷载作用且桩基的水平承载能力不足;三、地下水作用淘空或软化了部分地基土,造成部分桩基础承载力不足。
结合本工程的照片及文字报道,本人的分析结果是:
1、原因一不大可能。房屋建设有一个过程,如果承载力不足其表现也有个过程,可能及时发现且采取措施避免倾覆的发生。
2、原因二的可能性最大。水平荷载当然不是来源于地震,而是来源于场地一侧的堆土和另一侧的基坑开挖,北侧加载和南侧卸载引起了较大的水平推力,而这种情况属于设计没有考虑到的,引起管桩抗拔力不足而倾覆。其发生的过程有一个累积,在基坑一侧有表现,如果监测等工作不到位,观察不细致,也很难发现。
3、原因三稍有可能。这要看具体的地层情况。如果地层中存在中等透水性的砂层,它在一侧河水位较高,另一侧基坑降水的水头差作用下可能淘空部分地基土从而引起倾覆。验证本条也很简单,只要看另一侧基坑中地下水是否很丰富,或者是否发现明显的漏水通道。如果地层中都不弱透水性的土层,则本条原因是不可能发生的。
4、本项目采用管桩作为小高层的基础是合适的。它具有施工速度快、造价低、质量易控制等优点。在设计时,主要利用了管桩的竖向承载力,其抵抗抗拔的作用显然是有限的。从照片看桩的接头、与承台的连接等的质量是可靠的。