回帖:1、在上海这种软弱地基普遍发育、建筑业又高度发达的地方,勘察工作不到位、基础设计不合理或是桩基施工验收不合格,都是不太可能的事情(如果真是因为这些原因,那真是笑话)。
2、防汛墙损毁位置位于倒塌楼体东北,系东侧楼前堆土过多且距离河岸太近所致,与倒塌楼体北侧堆土关系不大,倒塌楼体北侧堆土距离河岸较远,其北侧防汛墙也没有明显损坏。
3、倒塌楼体南侧基坑施工破坏了承压条件,北侧堆土过多,降雨加速土壤液化,软弱土层在北侧荷载增大情况下向南发生流动,南侧部分桩基在剪应力作用下首先折断,导致南侧承载力降低,楼体向南倾覆。
4、基坑侧壁支护、地下水控制、楼基压实注浆工作可能存在问题。