首页| 论坛| 消息
主题:讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
回帖:根据提供的图片看了后,这个现象不应该是不均匀沉降造成的。
如果是不均匀沉降只能造成房屋的开裂,而不应该倾覆、倒塌!
我个人估计可能的原因如下:
1、勘察深度不够:对场地的稳定性评价欠妥,没有把客观地质条件、真实反映出来;
2、设计深度不够:
A、特别是桩基础的埋深不足;
B、从断裂桩的端头看,没有看见钢筋笼之类的东东;
C、摩擦桩的摩阻力检测、验算不准确;
D、房屋重心高,抗颠覆验算不够;
E、对软基的不均匀沉降问题压根未予以重视……。
3、施工单位的作业顺序也存在问题,房屋基本完工才来施工地下结构,开挖土体导致摩擦阻力的变化,不能不说是影响桩基础部分失效主导因素……。
4、监理单位也存在有一定的问题,应该首先做好事前监理、不要事后监理,有时候就没法补救了。
往往一个工程事故都是多种因素导致的。施工、设计、勘察、监理、质检、建设方谁也脱不了关系。
商品房这样的质量,还要1.4万元一平方米,谁住在这样的楼房都不能安心啊。不要赚昧心钱哪!
下一楼›:个人认为持力层选择有问题
桩长不够
施工不当
没有考虑不均匀沉降
‹上一楼:这几张图有一定分析价值

查看全部回帖(367)