回帖:引用第57楼nbsaaaa于2009-06-29 10:47发表的:
继续发表意见:
一般发生整体倾覆的原因有:一整体偏心且桩基承载力不足或抗拔力不足;二、受到地震等水平荷载作用且桩基的水平承载能力不足;三、地下水作用淘空或软化了部分地基土,造成部分桩基础承载力不足。
结合本工程的照片及文字报道,本人的分析结果是:
1、原因一不大可能。房屋建设有一个过程,如果承载力不足其表现也有个过程,可能及时发现且采取措施避免倾覆的发生。
2、原因二的可能性最大。水平荷载当然不是来源于地震,而是来源于场地一侧的堆土和另一侧的基坑开挖,北侧加载和南侧卸载引起了较大的水平推力,而这种情况属于设计没有考虑到的,引起管桩抗拔力不足而倾覆。其发生的过程有一个累积,在基坑一侧有表现,如果监测等工作不到位,观察不细致,也很难发现。
.......
是这么个理!