主题:讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
回帖:原因大致如下:
1、桩基为管桩,只考虑受压是没问题,所以采用同样基桩形式的其它几栋楼现在重新检测后也没出现异常。
2、从相片上看见一侧的桩与基础联接处还没破坏,只是在桩身拉断,由此分析此侧基桩是楼房倒塌时反拉基桩而造成的破坏现象(管桩抗拉能力也是较差的)。
3、从而得出楼房的基础破坏先是在开挖基坑一侧形成。由于拟建场地内浅部土层均为软土,在楼房的一侧堆积了近十米高的土方,它对楼房的浅部的地基与基础(特别是桩基与基础连接处)产生巨大的水平推力,而楼房的另一侧又在开挖地下车库的基坑,从而形成临空面,加速了软土层的破坏及位移。因此产生的水平推力剪断了基桩与基础的连接,楼房的荷载不再由桩承受,而是软土层。在软土层破坏达到临界点是便产生倾倒。
4、这是野蛮施工带来的恶果,幸好该楼房还没有人入住,个人观点。