首页| 论坛| 消息
主题:讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
回帖:【分析】软土+旁侧基坑开挖+PHC管桩+大雨=倒塌
【注意】
1. 一直以来我们关注的只是桩的竖向承载力,而对于横向承载力不大在意;
2. 建筑设计上部结构和下部设计往往不能整体考虑。
【总结】
此次事故又是偶然中的必然
下一楼›:继续学习!
‹上一楼:原因大致如下:
1、桩基为管桩,只考虑受压是没问题,所以采用同样基桩形式的其它几栋楼现在 ..

查看全部回帖(367)