回帖:该建筑区域较小,土层地质情况各幢楼相同,对设计来说,肯定桩基设计情况也相似,独独这幢楼房倒了,所以问题出在设计方面的问题不大。当然,我没有去过现场,所以一切原因都是猜测
我推测的原因:地下室基坑开失挖后因降雨未及时支护或支护量不够,加之河道涨水,地下水向基坑内渗流产生动水压力,同时基坑内积水,基坑内边坡坡脚被水浸泡强度降低,导致基坑边坡处土体迅速产生破坏,基坑附近地基结构由桩-土共同承担上部结构荷载变成桩单独承担,基础前、后沉降速度不一致(即不均匀觉降),楼房倾斜,倾斜后基坑处桩基压力进一步增大,前后变形程度相差越来越大,而phc桩抗压不抗拉,最后导致后面几排桩被拉断(从照片上看,越靠近基坑方向,断桩长度越短),楼房向基坑方向倒塌。
综上所述,楼房倒塌原因主要是由于施工基坑、降雨导致楼房产生不均匀沉降引起的,和桩本身质量、基础设计关系不大。但是如果设计基坑支护量没给够,那另说。