(3)建议:
14#~17#、19#~21#楼高层住宅建议采用筏板基础型式,以可塑~硬塑黏土及含黏土卵石(松散)作为天然地基持力层。
18#楼多层住宅建议采用独立基础型式,以硬塑黏土作为天然地基持力层。
13#、22#楼高层住宅建议采用预应力管桩基础,以强~中等风化砂质泥岩作为桩端持力层;亦可采用旋挖成孔灌注桩基础,以中等风化砂质泥岩作为桩端持力层。
纯地下室建议采用独立基础及条形基础,以可塑~硬塑黏土作为天然地基持力层,对基底下填土进行清除并采用C15素砼换填处理或加大基础埋深。
(4)地基土物理力学指标建议值见表7。
(5)上层滞水分布于填土和黏性土中,无统一地下水位,水量不丰,容易明排疏干,基岩裂隙水透水性差,对工程影响不大。场地地下水对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性;场地土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。
(6)在地下水贫乏的膨胀土地区,应充分考虑雨水、地表水大量积聚会导致地下室底板上拱等不利影响,建议施工中注意周边排水及在基坑(肥槽)回填过程中,严格按规范控制回填质量。膨胀土地基处理可采用换土、土性改良、砂石或灰土垫层等方法。根据成都地区周边建筑成功经验,本场地可不设抗浮锚杆,应采用C20素混凝土封闭肥槽底部,并在地下室外侧周边增设排水盲沟及集水井等排水减压抗浮措施,保证地下室结构安全及运营。场地抗浮设防水位标高按496.300m考虑,地下室防水设防水位可按室外地坪0.50m以上考虑。
(7)严格按《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112-2013进行施工。基坑开挖宜采用分段随挖、随做、随填快速作业法。施工中应做好地表水、施工用水的防水、排水工作并及时清排场地内的上层滞水。严禁水对地基土的浸润、浸泡,应避免地基土被曝晒、风干。建筑物周围不宜栽种蒸腾量大的树种。做好散水、防渗工作,以避免建筑物施工与使用过程中地表水对地基土的浸泡。同时,建议选择在非雨季时进行施工。
(8)基坑周边放坡条件较好,建议采取放坡的支护方式;若无放坡条件,建议采用微型桩、土钉+放坡、排桩等相结合的支护结构措施,确保基坑及邻近建(构)筑物安全。
(9)本工程处于非地质构造断裂带,按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)中有关规定,可不采取防氡工程措施。
(10)本报告可作为初步设计依据。