首页| 论坛| 消息
主题:讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
正序查看 | 最新回帖
151楼:[图]在新浪网上看到的,首先向作者表示感谢,并请尊重对方的劳动成果。
看完后的感想:
1 实 ..
152楼:原因大致如下:
1、桩基为管桩,只考虑受压是没问题,所以采用同样基桩形式的其它几栋楼现在 ..
153楼:【分析】软土+旁侧基坑开挖+PHC管桩+大雨=倒塌
【注意】
1. 一直以来我们关注的只是桩的 ..
154楼:继续学习!
155楼
156楼:不同意见:
1 勘察深度不够,证据不足。
2 设计采用管桩对该工程不利。
3 水文地 ..
157楼:科学为庸俗腐败所蒙蔽
158楼:大家都发表许多类似的看法。我看基础布桩形式也值得注意。
从倒塌建筑照片看,基础是采用条 ..
159楼:引用第43楼wangmvp1985于2009-06-29 02:33发表的:
同意,但我觉得这个预应力管桩的质量会不 ..
160楼:引用第137楼168hgd于2009-07-01 11:58发表的 回 70楼(法智大师) 的帖子 :
如果是这样的话, ..

正序查看 | 最新回帖